变压器厂家电话

CONTACT US

联系我们

查看变压器厂家联系方式

山东华信变压器股份有限公司
办公室:0635-6367888
销售部:0635-6367999
张经理:15069599099
李经理:13906351919
邮 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市经济开发区泰山路261号

查看更多联系我们

变压器厂家资讯信息

您的当前位置:主页 > 技术文档 >

衢州变压器差动原理及作用

2018-10-26 点击量:352 字体:
分享到:
衢州变压器差动原理及作用

1、差动的作用


差动是防止衢州变压器内部故障的主,在35kV 及以上衢州变压器中普遍采用,主要用于双绕组或三绕组衢州变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间变压器厂短路故障,同时也可以用来衢州变压器单相匝间短路故障。差动的范围是构成衢州变压器差动的电流互感器之间的电气设备以及连接这些设备的导线。简单地讲,就是输入的两端TA 之间的设备。由于差动对区外故障不会动作,因此差动不需要与区外相邻元件在动作值和动作时限上相互配合,发生区内故障时,可以整定为瞬时动作;差动原理简单、使用电气量单纯、范围明确、动作不需延时,所以用于衢州变压器做主。


2、原理


差动是利用基尔霍夫电流定律中“在任意时刻,对电路中的任一节点,流经该节点的电流代数和恒为零”的原理工作的。差动把被的衢州变压器看成是一个接点,在衢州变压器的各侧均装设电流互感器,把衢州变压器各侧电流互感器副边按差接线法接线,即各侧电流互感器的同极性端都朝向母线侧,将同极性端子相连,并联接入差动继衢州变压器。在继衢州变压器线圈中流过的电流是各侧电流互感器的副边电流之差,也就是说差动继衢州变压器是接在差动回路的;从理论上讲,正常情况下或外部故障时,流入衢州变压器的电流和流出的电流(折算后的电流)相等,差回路中的电流为零。


当衢州变压器正常运行或区外故障(流过穿越性电流)时,各侧电流互感器的副边电流流入装置,通过程序的运行,各侧电流存在的相位差由软件自动进行校正,自动计算出各侧电流IH-(IM- IL)接近为零(IH 为侧电流,IM 为中压侧电流,IL 为侧电流),则不动作。当衢州变压器内部发生相间或匝间短路故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,在差动回路中由于IM 或IL 改变了方向或等于零,流入差动继衢州变压器的电流I觶H-(IM- IL)不再接近于零;当差动电流大于差动装置的整定值时,动作,将被衢州变压器的各侧断路器跳开,使故障衢州变压器断开电源。


3、接线特点


在衢州变压器系统中,三绕组衢州变压器通常采用YN,yn,d11 的接线方式;因各侧电流相位不一致,d 侧电流比y 侧电流超前30°,从而在衢州变压器差动的差回路中产生较大的不平衡电流。在原来的电磁式中,按照差动原理,在正常运行或有穿越性电流流过时,流入继衢州变压器的电流必须为零,即必须保证电源侧与负荷侧电流相位相差180°,使流入差动继衢州变压器的电流接近于零。因此,必须通过改变接线组别的方法矫正相位差,而改变接线组别,即麻烦且容易出现错误。在微机逐渐普及的今天,由于软件计算的灵活性,允许衢州变压器各侧TA 二次侧都按Y 形接线,在进行差动计算时由软变压器厂件对衢州变压器副边电流进行相位较准,各侧电流存在的相位差由软件自动进行校正,简化了TA 接线,现场施工中简单易行。


由软件进行相位校准后,还必须对各侧TA 变比进行计算调整,才能消除不平衡电流对衢州变压器差动的影响。在微机装置中变比的计算调整也是靠软件实现的,将计算出的TA 调整系数当作定值送入微机,由软件实现TA 自动平衡功能,消除不平衡电流的影响。应注意的是采用微机型差动装置之后各侧差动TA 的极性仍然朝向母线侧,只有这样的接线才能保证软件计算正确。


4、保证接线正确


衢州变压器差变压器厂动按照规定在投运前要严格检查电流互感器的接线,以确保衢州变压器各侧电流极性的正确性。在带负荷前解除差动压板,带负荷后通过查看装置上的差流指示值ID 和各侧相量来验证接线是否正确。例如我单位衢州变压器主变装设的DF3333E 双圈变差动装置,从装置的LCD 屏幕上很方便地看到各相差动电流ID 的大小,而且在高、二次侧电流有效值的后面直接显示出相位角如:侧IHA=0.81A ∠0°,IHB=0.84A∠240° ,IHC=0.83A ∠120° ; 侧ILA=0.82A∠212°,ILB=0.84A∠91°,ILC=0.84A∠332°;该型装置这样的显示,说明接线正确。根据现场测试,ID 一般为0.01~0.03 IN ( IN 为二次额定电流)。


5、不平衡电流产生的原因与对策


实际运行中,由于各种因素的影响会引起差动回路中流过不平衡电流,而且不平衡电流往往对于衢州变压器差动的正常工作影响很大;如果不能够很好的解决这些问题,就会直接影响衢州变压器差动的性能,甚至造成衢州变压器差动的误动或拒动。


5.1 原因


5.1.1 各侧电流互感器的特性不可能完全一致,例如35kV 侧是利用断路器中的套管式电流互感器,而10kV 侧多数是在衢州变压器内装设独立的环氧树脂浇铸式电流互感器,这两者之间不但型号不同,而且特性也不一致,势必在差回路中引起不平衡电流。


5.1.2 衢州变压器的励磁涌流,衢州变压器空载合闸或外部短路故障切除后电压恢复时,在衢州变压器电源侧绕组中,将产生很大的励磁电流,达衢州变压器额定电流的6~8 倍,由于此电流只流过衢州变压器电源侧绕组,因此,在差回路中必然要出现较大的不平衡电流。


5.1.3 运行中衢州变压器带负荷调压或分接开关位置改变后,电流互感器二次电流的平衡关系被破坏,在差回路中产生不平衡电流。


5.1.4 衢州变压器区外短路时,由于穿越性短路电流使TA 铁芯饱和,从而使不平衡差流增大,而且穿越性电流越大,不平衡差流就越大,二者呈线性关系。


5.2 对策


差动的理想情况是外部故障时可靠制动,内部故障时可靠动作。为降低不平衡电流对差动的影响,设置复式比率差动,就是按复式比率大小而动作的差动,它能满足正常运行、区外故障、内部故障及励磁涌流等多种情况对的要求。在衢州变压器严重内部故障时,短路电流很大的情况下,TA 严重饱和产生很大的不平衡电流,影响了复式比率差动的快速动作,所以差动还应有差动速断,作为辅助,以加快的动作速度。

更多变压器厂家,华信变压器厂的变压器信息请浏览公司官网:www.gjttw.com

版权所有 华信变压器股份有限公司-专业的衢州变压器厂家 @ copyright
办公室:0635-6367888  销售部:0635-6367999  张经理:15069599099  李经理:13906351919
邮  箱:498438086@qq.com  地址:聊城市经济开发区泰山路261号 鲁ICP备16029284号-2 技术支持:互联纵横