试验时高压绕组开路,试验电压加到变压器的低压绕组。试验电压可以在受试变压器的低压侧直接测量,或通过一个电压互感器进行测量,也可以用一个静电电压表或一个适当的分压器高压绕组感应邮的电压峰值。
接线方法和试验程序完全适用范围于单相变压器和组之间的互接的三相变压器器,试验时变压器应装配到运行状态,如无殊要求,可以不装冷却和监测装置。通常应把试验的频率提高到额定频率的两倍,以避免铁心磁通密度过大,必须小心眼操作,确保绕组感应出的电压不超过要求值。对于无分级绝缘结构的绕组,可以就近接地。对于有分级绝缘的绕组,其的地点应有所妆地点应保证每一线路端子对地之间的感应电压达到要求值,并且,在必要时应改变接地点重复试验,以确保所要求的试验电压施加到整个绕组。
通常应把试验电源的频率提高到额定频率的两倍,以避免铁心磁通密度过大,必须小心操作,确保绕组感应出的电压不超过要求值,对于无分级绝缘结构的绕组,可以就近接地,对于有分级的绝缘的绕组,其接地点应有所考虑,接地点应保证每一线路端子对地之间的感应电压达到要求值,并且,在必要时应改变接地点重复试验,试验从不大于规定值1/3的电压开始,而后快速增加到规定值,同时做好电压测量,到达试验时间后,应将电压快速降低到不大于规定电压值的1/3,然后再切断电源。